    Kyselin tuossa aiemmin saunan valoihin liittyen sopivan aurinkosähköpaketin mitoitusta.

    Tuli mieleeni toinenkin vaihtoehto. Päämökissä on jo aurinkosähkö, 2 kpl paneeleita yht. 200W ja 250 Ah akku. Matkaa päämökiltä saunalle on noin 35 metriä. Kun päämökin järjestelmässä näyttää olevan potkua nykyisellään hyvin reippaasti niin mitäpä jos vetäisi sieltä kaapelin saunalle ja ottaisi virran tällä keinolla ?

    Riittäisiköhän 2,5 neliön kaapeli tähän, pitäisikö käyttää 6 neliön kaapelia ? Tiedän tietysti että paksumpi kaapeli aina parempi, se vaan on vähän kustannuskysymys kun 6 neliön kaapeli maksaa varsin paljon. Tietysti jos edullisesti jostain löytäisi...

    Ne saunaan tulevat valot ovat siis 3 kpl Led 7W/kpl.
     
  2. janne_k_i

    Rekisteröitynyt:
    13.12.2013
    Viestejä:
    45
    2,5 neliötä riittää vallan mainiosti.
     
  3. J.P

    Rekisteröitynyt:
    08.10.2011
    Viestejä:
    178
    Hyvin pitkällehän tämmösessä on makuasia minkä itse hyväksyy jännite/tehohäviöksi ja suhteuttaa sen vielä kustannuksiin...
    Mutta äkkiä laskettuna 2,5mm2 johtimiin hukkuu tämmösessä käytössä melko mitätön 0,82V / 1,34Wattia eli 2,5mm2 riittää mainiosti kuten sanottukin jo.
    Sitten kyllä kannattaa miettiä että mitä jos tulevaisuudessa tuleekin tarvetta saada käytettyä saunalla jotain huomattavasti tehokkaampaa sähkölaitetta niin olisko nyt kuitenkin kannatusta varautua samalla tähän kun tehon tarpeen kasvaessa häviöt nousevat voimakkaasti.
     
  4. Exap

    Rekisteröitynyt:
    01.04.2016
    Viestejä:
    558
    Jos käytät 5x kaapelia (esim. MCMK 4*2.5+2.5), eikä 2*2.5+2.5 niin voit toki kytkeä kahdet narut rinnakkain, jolloin sinulla on de facto 5mm2 johdinpinta-ala, ja häviöt puolittuvat. Jos sitten joskus päätät hommata 230V sähköt, niin tuo on kelvollinen 3-vaiheiseksi 16A asti.

    Muistathan kuitenkin, että tuo 2.5mm2 kaapeli ei sitten ole yhtään mikäänlainen maajohdin rakennusten välillä. Eli jos ukkosenvaaraa on, rakennusten väliin pitää laittaa esim. 16mm2 paljas kupari, joka toimii edes jonkinlaisena maadoituksena molemmille.

    Kun asennat maakaapelia, riittää että se on omalla tontilla hieman maanpinnan alla (lähinnä ettei ruohonleikkuri ota siihen kiinni). Jos teet maadoituselektrodia, se on sitten ihan oma juttunsa.
     