pistorasiat rinnankytkentä

Viestiketju alueella 'Elektroniikka ja HW-modifiointi' , aloittaja Sandb0x, 11.07.2018.

  1. Sandb0x

    Rekisteröitynyt:
    06.05.2014
    Viestejä:
    14
    Voiko maadoittamattomia pistorasioita kytkeä rinnan? Huoneessa yksi maadoittamaton pistorasia siitä jatkaisin toiselle jos rinnankytkentä on OK.
     
  2. jahonen

    Rekisteröitynyt:
    10.02.2002
    Viestejä:
    532
    Voi kytkeä, mutta sen toisen sijoittelussa pitää sitten huomioida etäisyydet maadoitetuista rasioista, laitteista ja rakenteista, kts. "käyttöolosuhteiden määrittely" https://tukes.fi/documents/5470659/6372805/Sähköturvallisuusmääräykset+-89/e120ed65-81f5-4d88-8374-40fcd4c04982/Sähköturvallisuusmääräykset+-89.pdf sivut 40-42. Vanha säännöstö mutta tuo teksti löytyy uudemmistakin standardeista vanhojen asennusten laajennus- ja korjaustöitä käsittelevästä kohdasta.

    t. Janne
     
    Viimeksi muokattu: 11.07.2018
  3. 0nanias

    Rekisteröitynyt:
    28.11.2010
    Viestejä:
    431
    Uusia maadoittamattomia pisteitä ei saa enää nykypäivänä lisätä ilman suojaerotusmuuntajaa.
     
  4. jahonen

    Rekisteröitynyt:
    10.02.2002
    Viestejä:
    532
    Yleisesti ottaen näin, mutta vanhojen asennusten muutos- ja laajennustöissä käytettävä SFS 6000-8-802:2017 sanoo seuraavaa:

    Eli tuon mukaan uuden 0-luokan rasian voi asentaa vanhaan asennukseen mikäli liitteen ehdot täyttyvät (kannattaa hankkia ko. standardi käsiin ja lukea se muutamasti huolella). Kieltämättä olisi kyllä järkevintä vaihtaa rasiat (tai kaikki ne mihin muutos vaikuttaa) maadoitetuiksi, mutta siihen voi liittyä komplikaatioita.

    t. Janne
     
    Viimeksi muokattu: 11.07.2018