Muron sähkömiehet(/naiset) hoi!

Viestiketju alueella 'Yleistä keskustelua' , aloittaja Zalida, 25.09.2007.

NOSTOJA MUROPAKETIN SISÄLLÖSTÄ
  1. mattijrv

    Rekisteröitynyt:
    06.07.2018
    Viestejä:
    2
    Voiko pesukoneen sähköjohdon asentaa peilikaapin (maadoitettuun) pistorasiaan?

    Peilikaappina joku Polarian n. 15v vanha kaappi ja pesukoneena 2018 LG:n peruskone (linkki).

    Jos tämä ei toimi, niin voiko seurata jotain isompia ongelmia, vai pelkästään että sulakkeet menee?
     
  2. dephy

    Rekisteröitynyt:
    03.07.2001
    Viestejä:
    516
    Tottakai. Riippuu pesukoneen tehosta meneekö sulake. Jos pistorasia on 10A sulakkeen takana kestää n. 2300w tehon jos 16A niin 3700w.
     
  3. TCan

    Rekisteröitynyt:
    02.05.2015
    Viestejä:
    65
    Ei muuta ongelmaa mutta kannattaa varmistaa, että kytkentä on tehty niin, että pistorasiassa on sähkö päällä vaikka valo olisi sammutettuna seinäkytkimestä. Joskus noihin peilikaappipisteille on vedetty yksi johdin liian vähän ja sinne tulee vain kytkimellä ohjattu sähkö.
     
  4. Atmosphee

    Rekisteröitynyt:
    29.08.2012
    Viestejä:
    580
    Valistakaas tietämätöntä.
    Milloin on tarve erilliselle ulkopistorasiaan liitettävälle vikavirtasuojalle?

    Mulla on ulkona seinäpistorasiasta vedetty jatkojohto 10m päähän tallille. Lepää nätistä maan päällä, on ulkokäyttöön tarkoitettua kaapelia, ei kävellä saati ajeta ajoneuvoilla päältä. Johdon päässä kylmässä tallissa on 3 ip44 ledivalaisinta ja yksi hartsilämmitin talven touhuja varten. Samasta seinän ulkopistorasiasta lämmitän talvella auton lohkoa.
    Ymmärränkö oikein, että jos 10m roikka tai roikan päässä oleva laite vikaantuu ja "vuotaa" jännitteen muualle kuin itse laitteeseen, niin tuo seinässä oleva vikavirtasuoja tuon haistaisi ja katkoisi virrat? Ja sama juttu jos siellä seinässä olisi vikavirtasuoja auton lohkolämppärille, niin vikaantuessa virrat katkeisi pois.
    Ja sitten se hölmöin kysymys. Eikös tuon vian pitäisi näkyä ilman vikavirtasuojaa jo sulaketaulussa asti josta posliini poksahtaisi?
     
    Viimeksi muokattu: 27.07.2018
  5. notareal

    Rekisteröitynyt:
    21.04.2008
    Viestejä:
    4 451
    Sulake tai johdonsuojakytkin laukeaa ylikuormasta tai oikosulusta, vikavartasuoja taas maaha vuotavasta virrasta, esim laitteen runkoon, jolloin sähköiskun vaara. Sulake ei tuohon vuotoon välttämättä reagoi.
    Edit tässäpä perusteellisesti http://www.mattikaki.fi/sahkoturvallisuus/vikavirtasuojakytkin.htm
     
    Viimeksi muokattu: 28.07.2018
  6. 0nanias

    Rekisteröitynyt:
    28.11.2010
    Viestejä:
    432
    Vikavirtasuoja vertaa vaihejohtimessa ja nollajohtimessa kulkevia virtoja toisiinsa. Mikäli nämä poikkeavat toisistaan enemmän kuin 30mA niin vikavirtasuoja katkaisee piirin.
    Sulake sen sijaan vaatii toimiakseen omaa nimellisvirtaansa suurempia virtoja eikä se välitä siitä, kulkeeko virta paluumatkansa nollajohtimessa vaiko maan (sen lätäkössä seisovan ihmisen) kautta.


    Näitä olen yleensä tuputtanut ihmisille, joilla ei ole ulkopistorasioissa vikavirtasuojia:

    https://www.biltema.fi/rakentaminen...ja-vikavirtasuojat/vikavirtakytkin-2000030602
     
  7. TCan

    Rekisteröitynyt:
    02.05.2015
    Viestejä:
    65
    Käytännössä aina. Vanhoissa asennuksissa näitä ei välttämättä ole mutt silloin tuollainen pistorasian ja johdon väliin lisättävä vvsk on hyvä laittaa. Uudissa asennuksissa sekä myöskin jos vanhaan rakennukseen lisätään ulkopistorasia on se varustettava vvsk:lla. Ainoastaan jos vanha pistorasia rikkoutuu ja se korvataan uudella saa siihen asentaa vikavirrattoman, mutta suositus toki laittaa tällöinkin vikavirrallinen.
     
  8. Atmosphee

    Rekisteröitynyt:
    29.08.2012
    Viestejä:
    580
    Kiitos vastanneille. Kämpässä tosiaan puolet sähköistä on automaattisulakkeiden takana ja taulussa vikavirtasuoja. Taulun läpi menee sähköt yhreen ulkopistorasiaan.
    Toinen puoli kämpästä posliinisulakkeiden takana ja vikvirtasuojaa ei ole. Tuosta taulusta lähtee sähköt 3 eri ulkopistorasialle. Jos nyt oikein asian ymmärrän, niin näihin kolmeen rasiaan olisi syytä laittaa erilliset vikavirtasuojat esim. Biltemasta hankittuna.
     
  9. TCan

    Rekisteröitynyt:
    02.05.2015
    Viestejä:
    65
    Joo. Toki jos haluat käyttää sähkäriä niin se voi asentaa taulun luo kiinteän suojan.
     
  10. Vile

    Rekisteröitynyt:
    15.01.2001
    Viestejä:
    562
    Kuulostaako seuraava yhtään järkevältä suunnitelmalta: Omakotitalon ja ulkovaraston välinen matka on noin 20m. Vetäisin suojaputkessa olevan MCMK 1,5+1,5 syöttöjohdon talon kulmalta sijaitsevasta puolikylmästä varastosta ketjuttamalla joka on taas 10A sulakkeen takana. Ulkovarastoon asennutan pienen keskuksen mihin tulee vikavirtasuoja ja siihen tulisi puuvaraston valo sekä oleskelutilan mahdolliset sähkölaitteet esim pieni sähköpatteri 500W ja ehkä tietokone max 500W. Seuraavat kysymykset jäänyt askarruttamaan. Onko luvallista ketjuttaa varastosta vai pitääkö söyttökaapeli vetää talon keskukselta ja riittääkö tuo 1,5mm2 johdin tuolle kuormalle? Yhteisvetoa pyöreästi tulee varmaan se noin 50m talon keskukselta laitteille.
     
  11. Proc

    Rekisteröitynyt:
    09.11.2000
    Viestejä:
    2 147
    Itse tekisin kerralla kunnolla, eli talon keskukselta 5x2.5-kaapelilla. Hintaero on pieni ja tulevaisuudessa voi vaikka tarvita voimavirtarasiaa jollekin koneelle.
     
  12. TuuSaR

    Rekisteröitynyt:
    11.06.2000
    Viestejä:
    3 597
    En ole sähköasentaja, mutta itse vetäisin tässä tapauksessa 6mm2 kaapelia kun kyse on kahdesta etäällä olevasta rakennuksesta ja se johto pääkeskuksesta. Kaapelin valinnassa kyse ei ole vain kuormasta, vaan myös oikosulkuvirroista, maaseudulla ne voi olla hyvinkin kehnot. Halpamarketit mainostaa usein näitä 1,5mm2 johtoja, mutta ne sopivat pääasiassa pihan LED-valaistukseen.
     
  13. käytun

    Rekisteröitynyt:
    28.06.2018
    Viestejä:
    4
    Jos oikosulkuvirta keskuksella ei ole tiedossa käyttäisin kutosen kaapelia myös.
     
  14. etrade

    Rekisteröitynyt:
    06.11.2012
    Viestejä:
    442
    Sähköyhtiö vastaa siitä että oikosulkuvirta on pääkeskuksella riittävä, ja myös ilmoittaa asiakkaalle arvot.

    Sähköasentajalla on lupa ketjuttaa, ja hän tekee käyttöönottomittaukset, millä tarkistetaan että sähköasennuksia on lupa käyttää. https://fi.wikipedia.org/wiki/Käyttöönottomittaukset

    Puolitoistainen riittää, mutta kuutosen kaapeli tuolla matkalla on liioiteltua. Vikapiirin impedanssin mittaaminen ulkovaraston epäedullisimmasta pisteestä, kertoo sähkärille mitä tehdä.
     
  15. loisteputki

    Rekisteröitynyt:
    01.10.2018
    Viestejä:
    2
    Kertokaas sähkömiehet mikä kytkin on kyseessä, kenties 7-kytkin? Tarkoitus olisi tilata uudet valokatkaisiijat ja pistorasiat vanhojen tieltä ja olohuoneen seinältä löytyi yksi tälläinen kytkin, joka on minulle hieman uusi tuttavuus. Katkaisijalla ohjataan yhtä valaisinta ja pistorasialta siihen tulee nollajohto ja kevi. Myös toinen nollajohto ja kevi tulee katkaisimelle jostain vielä tuntemattomasta.

    Ammattimies tulee tekemään vaihdot, josko vaan sellaisen saa tekemään näitä pieniä töitä.. Tavarat haluaisin tilata etukäteen koska sähkömiesten kautta ovat niin tolkuttoman hintaisia.

     
  16. Uivelo

    Rekisteröitynyt:
    24.08.2008
    Viestejä:
    186
    7-kytkimeltä tuo näyttää ,mutta jos ohjataan vain yhtä valoa tuolla yhdellä katkasijalla,niin tokkopa tuohon uutta seiskaa tilalle tarttee.. ja sitten nuo kevit ja nollat tuossa katkasijassa, ei oikeen vakuuta :O_o:
     
  17. ampula

    Rekisteröitynyt:
    04.11.2015
    Viestejä:
    2 894
    Kuva toiselta puollta voisi selventää, olisko X nastoissa, eli jatkettu. Eli kuten sanoit niin olisi 1-kytkimenä kytkentä.

    Sillä oletuksella myös että se vaihe tulee myös sieltä pistorasian suunnalta, ja toiset sininen, kevi ja valkoinen menee valaisimelle.

    Tosin jos arpoo väärin ja säästää hankimalla 1-kytkimen, niin aikaa (rahaa) palaa kun joutuu lähteä hakemaan sopivaa.
     
    Viimeksi muokattu: 02.10.2018
  18. 0nanias

    Rekisteröitynyt:
    28.11.2010
    Viestejä:
    432
    Tuo seiskakytkin on luultavasti asennettu siksi, että se on ollut ainoa mikä sähkärillä on sillä hetkellä sattunut olemaan saatavilla, voit ihan hyvin korvata sen 6-kytkimellä. Ykköskytkimiä ei enää herran vuonna 2018 tahdo edes saada mistään, joten ne kannattaa suoran unohtaa. Nolla ja kevi on tuossa vain ketjutettu x-liittimien kautta pistorasialle joka arvatenkin sijaitsee kytkimen alapuolella tai sen välittömässä läheisyydessä, joten niistä ei kannata välittää.

    Toivottavasti et sitten kaavaile mitään saksan/vinkuintian/bilteman asennuskalusteita, asennusajassa häviää aika nopeasti sen hintaeron ja usein vähän päälle... ABB ja Schneider on aika perushyviä valintoja.
     
  19. Mitävittualehti

    Rekisteröitynyt:
    17.09.2015
    Viestejä:
    143
    Joskus tuli kanssa itse sorruttua halpis kalusteisiin, kun meinasin, etttei sillä tuolla ulkovarastossa ole niin väliä. Voi jeesus millasia noi on kytkeä. :facepalm:
     
  20. loisteputki

    Rekisteröitynyt:
    01.10.2018
    Viestejä:
    2
    Kiitokset paljon vastauksista, kevit ja nollat on tosiaan X-liittimissä. 6-kytkimiä on ostoslistalla jo melkosen monta ja näyttäisi että tämä 7-kytkinkin korvataan sellaisella.

    Schneider Exxact sarjalla korvataan koko talon kytkimet ja pistorasiat.
     
  21. nyrkkirauta

    Rekisteröitynyt:
    01.10.2009
    Viestejä:
    48
    Miten tuon VVSK:n toiminta erosi kytkettäessä se ennen / jälkeen tehdyn nollauksen? Mikä sen tuoma suojaus jäi saavuttamatta kun omaa suojamaadoitusta ei ole käytössä?
     
    Viimeksi muokattu: 03.10.2018
  22. ampula

    Rekisteröitynyt:
    04.11.2015
    Viestejä:
    2 894
    Jos sen vikavirran jälkeen tekee nollauksen, laukeilee jos ja kun virtaa kulkee nollatun suojamaan kautta maihin, eli ei toimi. Ja siinä nolla ei ole katkeamaton, vikavirran lauetessa katkeaa nolla.

    Jos nollaus ennen vikavirtasuojaa, niin toimii oikein, toki siinä ne nollauksen riskit, esim jos nolla katkee ennen nollausta...
     
  23. frozer

    Rekisteröitynyt:
    05.03.2001
    Viestejä:
    303
    siis eihän VVSk:n jälkeen saa tehdä nollausta ja ei siitä mitään hyötyäkään ole kun vikavirralta pitää lähteä vaihe , nolla ja suojamaa pistorasialle tai suojattavalle laitteelle jos VVSK:lta lähtee vain 2 johdinta niin silloin vikatilanteessa ei VVSK edes laukea kun se ei suojaa vaiheen ja nollan välistä vikavirtaa vaan vaiheen ja suojamaan.
    eli siis nollaus aina ennen VVSK:ta
     
  24. ampula

    Rekisteröitynyt:
    04.11.2015
    Viestejä:
    2 894
    Joo, aika pommi se on.

    Jos virta ei kulje muualta niin ei laukea. mutta ympäristöstä riippuen laukeilee jo siinä vaiheessa kun kytkee virtoja (virittää), jos ehjiä suojamaadoitettuja laitteita käytössä /maahan yhteydessä, jolloin virta kulkee ohi VVSKn

    Lisäksi vielä se että tuossa se nolla ei ole katkeamaton, esim jos se VVSK laukeaa. (toki silloin piiristä pitäisi katketa myös vaihe)
     
  25. Mentos

    Rekisteröitynyt:
    06.10.2009
    Viestejä:
    491
    Minulla on omakotitalon sähkökaapissa 6+6 pistoketta rj45 liittimiä. 6kpl vihreitä ja 6kpl punaisia. Asunnon huoneissa pistorasioiden yhteydessä on 2kpl samanmoisia(ei värillisiä) pistokkeita. Kaapissa olevissa liitännöissä ei ole mitään numeroita tai merkintöjä, kuten ei myöskään huoneen liitännöissä.

    Oman ajatukseni ja järkeilyni mukaan homman pitäisi toimia näin: Minulla on wlan reititin (huawein e5186), josta lan/wan portista liitän ethernet kaapelin yhteen näistä sähkökaapin vihr/pun liitännöistä. Sen jälkeen jossakin näistä huoneen samanmoisista porteista pitäisi saada otettua yhteys esim. kannettavaan ethernet kaapelin myötä. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Pistin pariin huoneeseen kaapelit kiinni, ja vaihtelin sähkökaapissa olevan kaapelin paikkaa jokaiseen näistä 6+6 pistokkeesta eikä mihinkään näistä huoneista tullut yhteyttä.

    Onko tässä nyt semmoinen tilanne, että näitä kaapeleita ei ole kytketty toisiinsa. Hieman purkamalla tuota sähkökaappia näistä liitännöistä kyllä on kytketty piuhat ja ne jonnekin lähtevät ja samoin noissa seinissä olevissa pistokkeissa jotkut johdot ovat. Enkö nyt ymmärrä jotain juttua vai onko tässä nyt sähkömies oikonut ja ei ole liittänyt jotakin jonnekin.
     