Automaattisulake laukeaa

Viestiketju alueella 'Elektroniikka ja HW-modifiointi' , aloittaja andy54, 20.07.2018.

NOSTOJA MUROPAKETIN SISÄLLÖSTÄ
  1. andy54

    Rekisteröitynyt:
    12.10.2009
    Viestejä:
    102
    Mökin aurinkosähköjärjestelmä rupesi temppuilemaan: akun ja säätimen välissä oleva automaattisulake ( https://www.lapinakkumaailma.fi/product/1030/) laukeaa säännöllisesti noin 2 - 5 minuutin jälkeen. Onko noissa autommaattisulakkeissa itsessään jokin lämpötilarajoitin jolloin se tietyssä lämpötilassa laukeaa? Ajattelin tällaista selitystä asiaam kun on niin armottomat helteet ja tuo sulake on päivänpaisteisessa kuumassa paikassa.

    Katolla on 2 paneelia 100W/kpl, säädin on EpSolar LS3024B ja akku Nordmax 250 Ah. Säätimeen on palautettu tehdasasetukset, liitokset ja kytkennät tarkastettu.
     
  2. Exap

    Rekisteröitynyt:
    01.04.2016
    Viestejä:
    558
    No tokihan termiseen laukaisuun perustuvan rajoittimen laukaisuvirta on pienempi kun ympäristölämpötila on korkeampi. Mutta tuosta 200W paneelitehosta ei kyllä pitäisi irrota 25A 12V:n akkuun, eli reipasta 300 wattia.

    Kannattaisi varmaan ihan mitata se virta. Valitettavasti se jokamiehen perus-clasohlson-kiinakura-yleismittari ei mene 25A asti, mutta virran voi mitata laittamalla sarjaan tunnetun pienen vastuksen (0.01-0.1ohmia) ja mittaamalla sen yli jäävän jännitteen.

    On aivan hyvin mahdollista, että se säätimesikin on tullut tiesi päähän ja vuotaa virtaa maahan tai jotakin, jolloin sen johdonsuojakytkimen kuuluukin laukaista. Voin valitettavasti kuitenkin kuvitella tiettyjä mahdollisia säätimen vikatiloja, (In the worst case,) joita ei virtamittari sitten ihan niin helpolla näytäkään. Skoopilla ja sunttivastuksella näkee.
     
  3. andy54

    Rekisteröitynyt:
    12.10.2009
    Viestejä:
    102
    Kyllä se johdonsuojakatkaisin, joka siellä on, pitäisi toimia 12V. Ainakin tuon ostopaikan nettisivulla lukee selvästi Automaattisulake 12V Hager 25 ( https://www.lapinakkumaailma.fi/product/1030/)

    Liekö se sitten vioittunut tai sitten se säädin on rikki.. Hankala tilanne tietysti maallikolle, mistä sitä vikaa lähtee hakemaan. Paneelit vissiin ovat kunnossa kun ne sen muutaman minuutin ajan ennen sulakkeen laukeamista toimivat OK.
     
  4. Basu

    Rekisteröitynyt:
    16.12.2006
    Viestejä:
    237
    Hager pitäisi olla laatumerkki. Käyttölämpötilaksi on ilmoitettu -25- +60C, ei luulisi ihan heti tulevan vastaan. Tuolta "Tekniset tiedot johdonsuojakatkaisijat" https://www.utu.eu/t/MCN110E

    Edit. Onhan siellä myös lämpötilan korjauskertoimet sivulla 4. +60C:ssa 25A automaatin InA on enää 19A.
     
    Viimeksi muokattu: 29.07.2018

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti